北京皮炎医院在哪 http://news.39.net/bjzkhbzy/210816/9322889.html消防安全管理
第一节停车场消防规范
一、消防用具规范
采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防疏散指示灯。
(一)应急指示灯
1.采用优质超高亮LED发光,表面亮度≥15cd/m,均匀、柔和、穿透力强。
2.应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能。
.选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≥90min。
4.为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电〉24h。
5.选用顶级芯片,开关晶体管。
(二)消防应急照明系统
消防应急照明系统主要包括事故应急照明、疏散出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防疏散指示灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。因此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。
二、系统供电规范
系统供电应符合国家标准《供配电系统设计规范》GB的要求。
1.当消防应急照明和疏散指示系统负荷分级为一级时,应由两路电源供电。
2.当消防应急照明和疏散指示系统负荷分级为二级时,应由两回电源供电。
.当安装消防应急照明灯具的建筑物用电负荷分级为三级时,应由进线总配电箱内一路专用回路供电。
4.消防应急灯具的供电应取自消防应急照明配电箱,高层建筑楼梯间宜单独设置消防应急照明配电箱。
5.给消防应急灯具供电的交流单相回路工作电流不宜大于16A,消防应急灯具数量不直超过25个。
6.应急照明配电箱可同时给备用照明供电,但不应与消防应急灯具共用同一供电支路。
7.应急照明集中电源宜取自低压配电室的专用消防电源回路。
8.分配电箱和分散设置的集中电源的正常供电回路应取自本防火分区的(备用)应急照明配电箱,分配电箱应急回路由应急照明集中电源供电。
三、蓄光型疏散指示牌
1.标志牌安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时,其指示疏散方向的方向应与标志灯指示方向相同;标志牌之间的安装间距不应大于1.5m。
2.蓄光型标志牌必须设置在正常情况下光照度大于lx的场所。
.标志牌安装在墙上时,其下边缘距地面距离不应大于1m。
4.标志牌固定应牢固,无破损。
5.标志牌安装在地面上时,只能采用镶嵌式工艺安装,其安装后应平整、牢固。
四、灭火器规范
1.扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
2.扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
.扑救C类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
4.扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;
5.扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
6.扑救D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地消防救援部门监督部门协商解决。
第二节停车场消防设备设施管理
一、目的
为加强公司消防器材的管理,保证突发火情时发挥消防器材应有的灭火效力,能够及时有效地保护员工安全及公司财产,减少损失,确保消防器材完好有效,制定本规定。
二、消防器材定义
指预防及扑救火灾之必要专用设备及工具。包括室内外消防栓、灭火器、消防应急灯,各类消防指示标识牌等。
三、职责
1.XXX部是公司消防器材的主管部门,负责组织、检查公司消防器材管理规定的落实;负责消防器材的配置、更换、维修、报废工作。
2.各使用部门负责所管辖的消防器材日常管理和检查。
四、台账管理
1.主管部门负责建立公司消防器材台账,内容包含器材名称、规格型号、编号、数量、安装位置、使用部门、购买日期、有效日期、维修保养记录,并在图纸标明安装位置,按管辖部门分类分发给各使用部门。
2.各使用部门应保管好本部门台账,做好保养检查记录。
五、配置安装
1.主管部门负责按相关规定合理配置消防器材的种类、数量、安装位置,负责组织新配置器材的安装验收工作。
2.凡更新、新配消防器材的,应确保生产、经营单位具备相应的资质,产品达到相关标准。
六、日常管理及检查
(一)灭火器
1.灭火器是扑救初期火灾的必备工具,灭火器实行“三定”管理,即定人、定位、定期。
2.灭火器定点放置,设置在明显和便于取用的地点,不得影响生产操作或施工,不得随意移动,不允许被遮挡、拴系或上锁以及其他影响取用灭火器的情况。
.非火警状态下,任何部门或个人未经主管部门允许,不得擅自使用灭火器,火警使用后要及时复位并通知主管部门。
4.器材或器材箱应粘贴管理标签,标明器材名称、编号、出厂日期或维修(更换)时间等信息。
5.灭火器应由使用部门落实具体的责任人进行日常管理、维护保养,确保其齐全、完好、干净整洁,发现问题及时上报。
6.灭火器由责任人每月定期检查一次,并在消防器材点检表记录签名。发现问题及时上报主管部门,检查内容:
(1)灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置。
(2)灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象。
()灭火器支架是否牢固、完好。
(4)灭火器的铭牌是否朝外,并且器头宜向上,标识牌是否完好。
(5)灭火器的筒体是否无明显的损伤(磕伤、划伤)、缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)、泄漏。
(6)灭火器压力表是否清晰,指示否在绿区压力范围内。
(7)灭火器是否未开启、喷射过,铅封、销闩等保险装置是完好。
(8)灭火器喷射软管是否完好,无明显皲裂,喷嘴不堵塞。
(9)灭火器箱是否上锁,箱内是否干燥、清洁、无杂物。
(10)灭火器是否达到送修条件和维修期限。
(二)消防栓箱及消防栓
1.消防水为消防救援最有效的手段,室内及室外消防栓不得埋压、阻塞、迁移、栓锁、拆除或占用,如必需变动时,须经公司主管部门批准后办理。
2.消防栓箱及消防栓应统一编号,非火警状态下,任何部门或个人未经主管部门允许,不得擅自使用消防栓及消防栓箱内物品。
.消防栓箱内外不得放置杂物,箱门平时应关闭防尘。
4.消防栓使用后,应及时将消防栓箱内积水擦干;将水带清洗干净,挂在阴凉处晾干后,卷好放回消防栓箱。
5.消防栓箱由使用部门落实具体的责任人进行日常管理、维护保养,确保其齐全、完好、干净整洁,发现问题及时上报。
6.消防栓箱由责任人每月定期检查一次,并在消防器材点检表记录签名,发现问题及时上报主管部门,检查内容:
(1)消防栓箱周围是否存在有障碍物、遮挡、等影响使用的现象。
(2)消防栓箱内外有无破损、是否上锁,箱内外是否干燥、清洁、无杂物。箱门是否完好、开启正常、箱门是否关闭状态。
()消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水
(4)水枪、水带、消防软管是否齐全完好,卷盘转动灵活否。
(三)消防应急灯、安全出口指示灯
1.消防应急灯、安全出口指示灯为发生停电、火灾等突发灾害时人员疏散和消防作业提供紧急照明。停电时能瞬间启动,提供应急照明及疏散指示。
2.安全出口指示灯平时由市电供电常亮,停电后靠电池保持灯亮。
.消防应急灯、安全出口指示灯不得私自拆除、移位。
4.灯具上有:红色(充电)、绿色(主电)、*色(故障)指示灯各一个,试验按钮一个及蜂鸣器一个。
(1)主电:绿色指示灯,表示市电正常供电。
(2)充电:红色指示灯,表示电池处在充电状态。
()故障:*色指示灯,同时蜂鸣器响。如发现故障灯亮应及时通知主管部门处理。
(4)试验按钮:自复开关,按动〈S模拟停电状态,按动〉6S进入年检状态。
5.消防应急灯、安全出口指示灯由使用部门落实具体的责任人进行日常管理、维护保养,确保其安全可靠、完好、干净整洁,发现问题及时上报。
6.消防应急灯、安全出口指示灯由责任人每月定期检查一次,并在检查表记录签名,发现问题及时上报主管部门,检查内容:
(1)灯具固定是否牢固,是否整洁、是否被遮挡。
(2)是否有破损、是否整洁
()各指示灯是否处于正常状态。
(四)疏散警铃
1.疏散警铃为发生突发事件时通知员工紧急疏散用。
2.疏散警铃由使用部门责任人每月定期检查一次,并在检查表记录签名,警铃测试前应通知相关员工。检查发现问题及时上报主管部门,检查内容:
(1)警铃固定是否牢固。
(2)铃声是否正常
第三节停车场消防安全制度
一、停车场火灾的常见原因
停车场发生火灾的原因有很多种,归纳起来。主要有以下方面:
1.建筑不符合设计规范或防火要求
没有严格按照国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行建筑防火设计,使用不符合防火要求的旧车库,没有按照消防监督部门的意见进行整改,以致容易发生火灾。
2.电气设备安装使用不当
车库内的电气线路因老化而是绝缘层失去绝缘作用时,易发生短路引起火灾;灯泡等电热器库内可燃物品长时间接触时产生高温,使可燃物受高温烧烤而着火。
二、停车场的防火管理要求
1.严格按照规范设计、施工,并经审查、验收合格后方可投入使用。对停车场应制定严密的防火安全补充措施。
2.停车场应设置醒目的严禁烟火标志,停车场严禁抽烟。
.当汽车油箱漏油或汽车上装有桶装汽油、柴油时,不准在停车场存放。必须存放时,要将油桶取下放入危险物品仓库,并放掉漏油油箱的所有存油。
4.汽车进入停车场后,驾驶员应断开车上的电源后方可离开。
5.严禁从停放汽车的油箱里取油,更不可在取油时用明火照明。
6.停车库内不应存放桶装汽油或柴油,油纱头应集中放在金属桶内,并给桶体加金属盖盖严。
7.加强通风、换气设备及灭火设备的维修保养。
8.负责停车场的管理单位应加强防火安全意识,组织巡逻、防止违章作业,消除火灾隐患。同时要定期组织进行灭火疏散演练。
9.停车场应按照规定配备供水灭火系统和足够数量的灭火器。